您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:1376 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

求教s7-200问题

909
arron49
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2006/1/6
发站内信
发表于:2006/1/6 22:40:00
#0楼
CPU226 与 EM221 EM231连接时,后面的DI和AI的地址是怎么分配的?

用PID向导做出子程序后,他生成块个输入输出是怎么用的,如何手动修改PID参数?

TP170触摸屏设置权限后,在PC上可模拟出输入密码后进入,但下载到屏上却不能实现此功能,望高手能够解答小弟的困惑!
表情
1080
andy49
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1080
注册时间:2005/10/24
发站内信
发表于:2006/1/8 21:14:00
#1楼
TP170功能太少,可以自己制作登陆画面
1681
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2006/1/9 15:16:00
#2楼
S7-200的PID模块提供了回路表的格式,一共占用36个VB寄存器,即9个VD寄存器。每个VD都赋予了特定的作用。如果你的PID模块起始地址为VD100,则VD100放置过程变量;VD104放置设定值;VD108放置输出值;VD112放置增益值;VD116放置采样时间;VD120放置积分时间;VD124放置微分时间;VD128放置积分前项;VD132放置过程变量前值。你可以任意读写其中的任何一个VD寄存器。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1080
andy49
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1080
注册时间:2005/10/24
发站内信
发表于:2006/1/9 22:31:00
#3楼
关于TP170登陆的问题,Pro/Tool 启动运行系统和启动模拟器有区别的
1094
eeduzhongfa
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1094
注册时间:2004/12/10
发站内信
发表于:2006/2/18 9:45:00
#4楼
关于TPA170的权限问题,我以前也经历过,我现在的处理是这样的:
1:增加STRING型变量,在功能上选择"用户登陆";
2:使用"输入"功能,在显示上选择"口令",变量选择上面所确定的变量名;
3:对"按钮",只有先使用输入进行用户登陆后,其权限功能才会起作用,即可以被操作;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004