请问各位大虾,OMRON——CPM1--20P上传程序正常,但要删除或下传程序电脑提示ROM在运行,电脑已设(RUN)在停止位;该(PLC)是否设有密码,该怎样解决!我谢谢各位了。表情
896
hailinlv
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:896
注册时间:2002/5/28
发站内信
发表于:2003/4/25 13:55:00
#1楼
将 DM6602 的值设定为 #0000 试一下。
875
zhangyj08
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2002/6/16
发站内信
发表于:2003/5/1 9:34:00
#2楼
谢谢HAILINLV!已搞定了。