发表于:2003/4/20 14:59:00
#0楼
在自控系统中,少不了对电动阀门的控制,不同的阀门控制方式和策略不同。
就我作过的阀门控制有:
1、单线圈阀门。一般功率较小,管径小。PLC只要设置一个输出点即可(也可再加一个输
入点,判断接触器或继电器是否动作),给出一个输出置位信号,就可开阀;没有信号
就是关阀。
2、小功率的双线圈阀门,多在气路中使用。开/关设置为两个输出或相反的一个输出,在
硬件线路上要有开关输出继电器的常闭点作互锁。
3、大功率双线圈阀门。220VAC电源,管径较大,开/关命令是分别发出的,阀开或阀关
有行程过程。PLC在设计时,除了开/关阀需要两输出点外,还要阀开/关到位的限位信
号输入,即一个阀要至少有4个IO点,而且在硬件线路上要有开关输出的常闭点作互
锁。
程序上用到位限位作软联锁。
4、换向开/关的阀门。三相380V电源,通过倒相达到阀门的开或关动作。这种门控制在作
程序时,特别要小心的,控制阀门的信号最好是脉冲信号。控制的不好就会烧接
触器,而且经常是成对的烧掉。
PLC设计IO点数和控制形式与双线圈相同
就我作过的阀门控制有:
1、单线圈阀门。一般功率较小,管径小。