发表于:2006/1/2 19:53:00
#0楼
我单位有一台西门子27MW同步电动机,用来驱动一台陕鼓集团的AV71轴流式风机,启动过程良好,就是当并网后加负载到电流1500A,功率在25MW左右就突然跳机,陕鼓配套的DCS没有任何显示,西门子的PLC和电机保护7UM62上也没有显示,经我们接上事故顺序记录仪(精确到毫秒极)上发现总是西门子PLC驱动的两个跳闸接触器K11、K12先动作(两个串连使用),但是PLC上没有任何显示,西门子的专家将西门子PLC的程序仔细查了一遍也没有发现问题,能不能是西门子PLC电源受到干扰的问题呢?请大伙指教。急!急!急!
[此贴子已经被作者于2024/10/23 10:57:55编辑过]