1580
TQL-A
文章数:207
年度积分:50
历史总积分:1580
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2006/1/2 16:36:00
#0楼
请教:中断程序,不知那里不对,谢谢.I0.0通后,Q0.0却无输出,
   MAIN                          
   LD  SM0.1
    ENI

   LD I0.0
   ATCH      0   0
 
  INT-0
 LDI   M0.0
  OUT Q0.0
1731
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2006/1/4 13:38:00
#1楼
MAIN                          
   LD  SM0.1
   ATCH      INT_0   0
   ENI
   
   INT-0
   LD    M0.0
   OUT Q0.0