您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:2056 [上一页] [1] [下一页]
1282
whl311
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1282
注册时间:2005/11/28
发站内信
发表于:2005/12/31 16:54:00
#0楼
我用的电机是星三角转换的,现在出现一种现象,在一起动设备星行启动时,设备就带负荷开始工作,这样会对我的设备带来不良影响么?由于启动转矩不够大,设备也没正常运行表情
1321
寒雨洋
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1321
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2005/12/31 18:23:00
#1楼
不知道你的设备指的是什么?
973
wyp001
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2005/12/29
发站内信
发表于:2005/12/31 18:58:00
#2楼
星三角启动还带重负荷?
1230
高原
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1230
注册时间:2004/11/4
发站内信
发表于:2005/12/31 19:02:00
#3楼
什么负载?
1282
whl311
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1282
注册时间:2005/11/28
发站内信
发表于:2005/12/31 20:34:00
#4楼
带的是液压电磁阀。阀后接起重器
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2006/1/1 15:06:00
#5楼
是不是油泵电机啊?液压电磁阀中位回油泵卸荷,待电机正常运行后再动作不行吗?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
2099
myw816
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:2099
注册时间:2006/3/27
发站内信
发表于:2006/4/6 16:48:00
#6楼
星三角适合轻载启动.
myw456@
961
jzsxm
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2006/4/2
发站内信
发表于:2006/4/7 8:35:00
#7楼
星三角适合轻载启动.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005