参数P571=1 正转enable  =0正转disable
     P572=1反转enable   =0反转disable
我要用硬线连接完成正反转功能,想知道571和572有没有优先级,即可否令p571始终为1,控制P572为0或1来确定正反转,(是不是只能令P572=1,控制P571),请赐教,谢谢!
IBM:“人心散了,队伍不好带了…”
戴尔:“我最讨厌你们这样胡乱降价的了,一点技术含量都没有!”
惠普:“实话告诉你们,惠普很生气,后果很严重!”
Intel:“你过得了我吗?” AMD:“我想试试!”
IT业:“二十一世纪什么最贵?人才!”
联想(收购IBM后):“知我者谓我心忧,不知我者谓我何求?”
Microsoft(对D版):“辛苦了,小鬼!”
甲骨文(对仁科):“我本将心照明月,奈何明月照沟渠。”
windows用户(对M$):“我们要的是安全,责任感。”
黑客??:“IP、IC、IQ卡,通通告诉我密码”
国资委(对电信运营企业):“有组织,无纪律!”
电信公司:“严肃点,严肃点,不许笑,我们在打劫!”
911
renfeng98
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2006/1/13 17:07:00
#1楼
P571=1,p572=1
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/1/13 19:09:00
#2楼
令P572=1,控制P571=1/0即可实现正反向转换。初级问题,要看书就搞定了。
我是你的朋友
1165
sjs7629
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:1165
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2006/1/23 15:05:00
#3楼
谢谢!这个问题已经解决了,主要是要用了变频器 本身的反向功能,比如P571=18,在端子五为24V时我们正转,令=19,则在0v时正转,这样保证了断线时的正转功能。
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003