您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:4564 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2005/12/31 15:06:00
#10楼
用DZ108--20的断路器就可以了.
1768
小彭王爷
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1768
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/12/31 16:36:00
#11楼
各位师傅们,单相3000kw电机啊电流在13。6a,如空开质量教差,运行一段时间烧毁也正常,特别是空开触头先烧粘连,再严重发热烧毁。建议装质量教好的空开,电流选63a的,另外再加三相熔断器和热继电器,热继电器做过流保护,空开做速断保护。
983
xct81
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2005/12/31
发站内信
发表于:2005/12/31 16:42:00
#12楼
水泵不能光靠空开来保护,空开只能起到限流的作用,我们用的都加热继电器,除非你开了以后在哪呆着吧
1321
寒雨洋
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1321
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2005/12/31 18:25:00
#13楼
那有可能是空开与水泵之间的连接有问题。
但很少能让空开烧坏,估计可能是空开质量不好。
1230
高原
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1230
注册时间:2004/11/4
发站内信
发表于:2005/12/31 18:34:00
#14楼
以下是引用xct81在2005-12-31 16:42:00的发言:
水泵不能光靠空开来保护,空开只能起到限流的作用,我们用的都加热继电器,除非你开了以后在哪呆着吧
973
wyp001
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2005/12/29
发站内信
发表于:2005/12/31 18:39:00
#15楼
加个热继电器或者电子保护器,在把开关换了10Aok,我这里水泵和电机不装保护器100圆一台罚款
973
wyp001
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2005/12/29
发站内信
发表于:2005/12/31 18:44:00
#16楼
没注意单相的,呵呵,烧开关只能是开关问题,比如线没接紧,开关次数多触电烧毁,建议换好点的开关,在加装按钮控制,加保护器,这样开关就不用经常开关了
1063
严波
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2005/12/22
发站内信
发表于:2005/12/31 19:21:00
#17楼
你选用的空开是什么牌子的啊,是不是歪货啊???????????
1028
UPS
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2005/12/12
发站内信
发表于:2006/1/1 10:25:00
#18楼
空开的质量问题。
点亮您的每一天
4149
zzyog
文章数:841
年度积分:65
历史总积分:4149
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2006/1/1 12:40:00
#19楼
应该用磁力起动器,DZ47-60断路器频繁工作寿命很短。作保护用可以,作开关可远远不如接触器

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008