您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:1个,阅读:1244 [上一页] [1] [下一页]
979
ivychinaren
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2005/12/13
发站内信
发表于:2005/12/30 23:31:00
#0楼
我用vb mscomm 和西门子200plc通信,主要是发送和接收功能。
为了能直观看出程序进行到哪儿了,我分别在主程序,子程序和中断程序里都加了输出,以便当输出置位时就说明了程序运行到相应的程序段了。但现在出现了一个问题,当我程序运行正常时,输出该置位的都置位了。可当我把plc从run状态打到stop(手动)时,那些已经置位的输出不复位了,只有断开plc电源,再接通电源才不再是置位。
求教这是怎么回事啊,是plc硬件故障还是软件设置呀,还是其它什么原因。
初次接触西门子plc,教请高人指点。多谢了。
1681
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/12/31 14:54:00
#1楼
检查系统块中输出表是否有输出冻结。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004