发表于:2005/12/30 21:46:00
#0楼
附件:
[本地下载]设备:一个启动按钮SB2,一个停止按钮SB3,一个紧急停止按钮 SB1,五台电机M1、M2、M3、M4、M5及其相应的电器元件等
要求:
1. 当急停按钮SB1:OFF时,正常启动电机。第一次按启动按钮SB2:ON(一次),第一台电机M1启动正常运行;第二次按启动按钮SB2:ON(一次),第二台电机M2启动正常运行;第三次按启动按钮SB2:ON(一次),第三台电机M3启动正常运行;...;第五次按启动按钮SB2:ON(一次),第五台电机M5启动正常运行。至此五台电机全部启动正常运转。
2. 这时第一次按动停止按钮SB3:ON(一次),先停止第五台电机M5,其它电机照常运行;第二次按动停止按钮SB3:ON(一次),再停止第四台电机M4;第三次按动停止按钮SB3:ON(一次),是停止第三台电机M3;…;第五次按动停止按钮SB3:ON(一次),停止第一台电机M1。至此五台电机全部停止运行。
3. 在任何正常情况下,若按动停止按钮SB3一次都是对所有正在运行电机的编号选最大的先停止运行,其它状态不变;若按启动按钮SB2一次都是对所有没有运行电机的编号选最小的先启动。
4. 当急停按钮SB1:ON时,所有电机都停止运行,启动无效。
I/O分配:
输入端:
I1.0:急停按钮SB1
I1.1:启动按钮SB2
I1.2:停止按钮SB3
输出端:
Q0.1:第一台电机M1
Q0.2:第二台电机M2
Q0.3:第三台电机M3
Q0.4:第四台电机M4
Q0.5:第五台电机M5
江西新余市