大家好:
我这水泵房水泵45KW用西门子440变频器可电流在30-60A来回摆动,不知为什么.
(变频器设定上限频率45Hz  而 PID调节器设定压力4公斤,而实际水压3.8公斤)
请问是那的毛病

表情表情
[此贴子已经被作者于2006-5-3 21:34:20编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/5/3 21:58:00
#1楼
这要看实际的压力是不是波动呢?电机的实际转速是不是波动呢?
我是你的朋友
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/5/4 8:31:00
#2楼
你用什么来检测压力的,是不是检测设备存在波动?