您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:3个,阅读:1200 [上一页] [1] [下一页]
989
煤气站的小电工
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2005/4/10
发站内信
发表于:2005/12/29 8:42:00
#0楼
我公司使用的江苏塞莫拉姆齐公司的皮带秤,现在无法调零,每次自动调零时误差在3%~13%,而且在使用时远程传送的信号时高时低,低的时候会出现负数,有次打料出现了负7吨。请各位师傅指点一下
924
wuhuawei
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2006/1/1
发站内信
发表于:2006/1/1 23:07:00
#1楼
接地不好~~试试单独接地
902
YANGYONGSHAN
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2006/1/13
发站内信
发表于:2006/1/13 16:36:00
#2楼
[皮带松,传感器受力出现了变化,应该进行零位校正
1350
hsdc
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1350
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2006/1/13 17:40:00
#3楼
先调机械平衡,再调电气平衡,每个传感器输出电压调到接近,再用自动调零。