您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:1675 [上一页] [1] [下一页]
993
求知8109691
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2005/11/26
发站内信
发表于:2005/12/28 21:57:00
#0楼
我单位250KVA变压器,供电局在变压器出口安装一块插卡电表,在配电室安装一块分时计量电表.电缆用120平方铝心电缆.以前两电表每月读数差40度左右,最近几个月来读数差别越来越大,现在达到200度以上.负荷变化不大.请问是里面电表跑快了,还是外面电表跑慢了,还是有别的原因?谢谢各位师傅解答!
962
nieshihai
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2005/2/18
发站内信
发表于:2005/12/28 22:47:00
#1楼
每月用电量是多少?
250KVA的变压器你们的用电量只有200度的差异不算什么!

993
求知8109691
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2005/11/26
发站内信
发表于:2005/12/29 13:13:00
#2楼
每月用电量在3万5至4万5千度.电缆约8米,互感器为80/5,起初电表每月相差0.5码,10月份电量最高相差也不到1码,而这个月用电量为39000度,竟然差2.7码.电容器也是接在两只表后面.不知哪只表出了问题,还是有别的原因?请各位师傅解答!
1021
klaxl
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2005/10/12
发站内信
发表于:2005/12/29 16:42:00
#3楼
表计也存在计量误差的,不知道你那里使用的计量电度表的计量精度?0.5的?
1063
严波
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2005/12/22
发站内信
发表于:2005/12/31 20:16:00
#4楼
会不会存在线损及负载三相不平衡的原因啊。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004