    那功率因数控制器的接线是不是取样是A相的话  那么电压的是取BC相的接法
是不是每种功率因数控制器的接线方法都是这样的呢????????
大家是否见过图中的这个?  它的接线方法也是这样的吗?表情表情表情表情表情
1151
JiangJiang
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1151
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2005/12/25 13:13:00
#1楼
没见过,是什么型号?能说详细点吗?
981
sun6550
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2005/12/25 13:23:00
#2楼
111111111
这家伙我也没见过  我单位里有一只  查了一下是法国的溯高美
表情表情表情表情表情表情
981
sun6550
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2005/12/25 19:44:00
#3楼
没人知道吗表情表情
3512
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2005/7/25
发站内信
发表于:2005/12/25 23:50:00
#4楼
我见过三种:1种是重庆产的,一种是人民电气的,一种是郑州产的。这三种接线都是一样:
若接A,B相电压,则接C相电流。
用心做事
981
sun6550
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2005/12/26 10:47:00
#5楼
[原创]这样啊
那也就是说以前那个是可以用的了 终于找到了毛病啊    它安装的时候就是接错了         难怪不起作用了               谢谢了表情表情表情表情表情表情
981
sun6550
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2005/12/26 10:52:00
#6楼
[讨论]还有
还有就是AB两相的功率因数都在0.97左右但C相的在0.68     那如果用C相来取样  这样C相的功率因数会不会得到改善呢????????表情表情表情表情表情
4149
zzyog
文章数:841
年度积分:65
历史总积分:4149
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2005/12/26 21:01:00
#7楼
还有一种是电压取A相和零线的220V,电流也取A相。市场有售,好像是正泰的
但我用的是ABB
2147
amwiqviq
文章数:540
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2004/8/26
发站内信
发表于:2005/12/27 19:00:00
#8楼
我这电流一般接最大相的
994
wwgsea
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2006/1/7 9:37:00
#9楼
应该是取样电流是哪一相没什么要求吧,电压取另外两相就是了,根据接触器的线圈电压不同其接线也不同,220V得就要接220V~!