您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:5个,阅读:1662 [上一页] [1] [下一页]
919
bfeng2000
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2005/12/24 4:26:00
#0楼
软件环境:win98 FXGPWIN 硬件:FX2N-48
现象: 在下装时,进行了下装,并进行了程序的核对。但是读出的程序仍是以前的程序。采用改写的办法就可以。郁闷啊!期盼那位同仁给予指点,现在此答谢了!
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/12/24 9:18:00
#1楼
呵呵;
在运行中改写有许多限制;
如一次不能超过128步\不能包含某些特殊指令等;
919
bfeng2000
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2005/12/24 11:15:00
#2楼
看来是我描述的不清楚啊,我指的是运行中改变可以使用,而在plc打在stop时下装,虽然也进行了下装,并进行了程序的核对。但是读出的程序仍是以前的程序
1247
shilwang
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1247
注册时间:2005/11/24
发站内信
发表于:2005/12/24 16:47:00
#3楼
把EPEOM卡拔掉,或写入EPROM。
919
bfeng2000
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2005/12/24 20:19:00
#4楼
没有EPEOM卡啊!
1247
shilwang
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1247
注册时间:2005/11/24
发站内信
发表于:2005/12/26 12:18:00
#5楼
?????????

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004