请问各位高手:绝对式光电编码器,增量式光电编码器的区别,求助解答。
2239
speaker
文章数:472
年度积分:50
历史总积分:2239
注册时间:2003/3/15
发站内信
发表于:2003/4/9 20:00:00
#1楼
增量式的编码器断电后参考点消失,绝对值型的断电能够保持。所以用绝对值型的编码器做的伺服装置失电后可以不用寻找参考点,而增量式的编码器每次设备上电后都必须寻找参考点。
Good good study, day day up!
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2003/4/11 8:42:00
#2楼
以前我好象说过了。
绝对值的有零点和满点的设置,和楼上说的一样,表示的对应设置的位置,即使掉电,也能保持,多用于象闸门的开/关。增量值则没有零点(也就是范围的设置),可以一直接收脉冲信号,那么回原点就要有参考点了,可以用程序或相关的其它硬件帮助寻找。