您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:3236 [上一页] [1] [2] [下一页]
940
19690909
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2005/12/11
发站内信
发表于:2005/12/21 21:34:00
#10楼
从你提的问题作分析有两种原因:一是交流接触器主触头粘接,说明工作电流大(故障性可能大,电机负载等方面有问题,因为电机功率不大),引至主触头烧粘.这故障电流直接危及到保护开关断路器.二是锅炉房存在大量导电性能好的煤粉尘,极易引起相(地)间的短路故障.此时因断路器本身又存在问题(保护失灵)而拒动(从断路器进线端烧坏而出线端完好可判断),这样大电流直接导致断路器相间过电流而相间击穿炸毁断路器.从你问题中不知是运行期间还是起动中,如果是起动中,这分析更为确切.
锅炉房是煤尘大的环境须做好电器设备的防尘工作,从而防患于未然.
1036
天残雷琴
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2005/12/22 17:50:00
#11楼
是断路器自身的短路造成的!我就遇到过几次。质量不好的断路器其内部的小元件和机件回自己掉下来!尤其是在开合的时候。
12128
hty.czh
文章数:2377
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/12/23 14:26:00
#12楼
现在锅炉控制柜一般都是在一间小房子内,透过玻璃窗观察与操作锅炉的运行。粉尘与潮湿的危害已经大有改观,DZ5断路器外壳封闭得也很好,当然,也不能完全排除。如果最近没有更换过,要考虑它的使用寿命是否到了。另外,你的炉排是往复式还是链条式?链条式很容易被卡住,会大大增加电机的负荷,由于炉排电机功率都不大,多不设过载保护,接触器粘连是有发生的可能。还有,变速箱有没有卡阻。综合起来查一查。
1018
一千零三夜
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2004/7/19
发站内信
发表于:2005/12/24 11:27:00
#13楼
外部原因,可能是外部介质引起的进线端短路
599
anjy88
文章数:-8
年度积分:50
历史总积分:599
注册时间:2008/3/29
发站内信
发表于:2008/3/29 11:10:00
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
599
anjy88
文章数:-8
年度积分:50
历史总积分:599
注册时间:2008/3/29
发站内信
发表于:2008/4/18 14:26:00
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005