我公司用的横河EJA210差压式液位计,现在比较容易出问题。白天8:00~16:00液位自己会升高,16:00~23:00液位开始下降。这个储罐中的液体是没有出入的。
7675
mcz
文章数:2889
年度积分:44
历史总积分:7675
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2005/12/18 16:54:00
#1楼
液体热涨冷缩吧。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
904
我是初学者
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2005/12/18 20:31:00
#2楼
导压管伴热了没有?
晚上导压管冻住了!
880
Allsensor
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2005/12/19 9:29:00
#3楼
温漂的影响,这是EJA的“心病”,改型吧!
1018
hzzwd
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2004/10/18
发站内信
发表于:2005/12/19 11:41:00
#4楼
厂里用的EJA差压式液位计比较多。有两个同样的罐都用同样的液位计,其中一个正常,还有一个不正常。整个工作环境,三面用防水布处理了,其中一面没有加防水布,就靠近开放口的液位计出现这种问题。仪表本身的设置同样。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/12/2
发站内信
发表于:2005/12/19 16:22:00
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1350
hsdc
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1350
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2005/12/19 17:07:00
#6楼
温度影响
924
bb_ffcc
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2005/12/23
发站内信
发表于:2005/12/26 18:35:00
#7楼
有现场液位计吗?两相比较一下不就知道是什么原因了吗?
943
lhou1979
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2005/12/6
发站内信
发表于:2005/12/30 20:22:00
#8楼
温度影响,冬天外界气温低,引压管很容易被冻住,用棉花和纱布包裹引压管,就能解决
936
cwgcls
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2005/12/31
发站内信
发表于:2005/12/31 15:40:00
#9楼
仪表的问题
换个品牌一定好用,如:罗斯蒙特 我碰到过这样的情况.