麻烦各位高手指点:我公司更换了一批电力电容器(BSMJ型)后连续燃烧了3个接触器(辅助触点起火燃烧),全是更换电容器的那路,都是在减少负荷自动切换电容器后燃烧!我都怀疑是电容器的问题,可我购买的电容器和现有的电容器是同一个公司同一个型号的。能有哪为师傅能指点一下告诉我什么问题什么原因吗?在下先谢谢各位了!我真怕接触器继续燃烧下去!急啊!!!
2147
amwiqviq
文章数:540
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2004/8/26
发站内信
发表于:2005/12/19 20:05:00
#1楼
那更换的电容器的放电元件是否正常工作。
4010
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4010
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/12/20 19:27:00
#2楼
同意楼上的意见。