发表于:2003/4/2 1:46:00
#0楼
我曾经做了一个流体控制的工程,但多次试验不成功,请大家给点意见:
我用一个拨码开关做数据设定,用一个KEYENCE40点的PLC做控制,把一个360P/R的编码器装在一个流量计上(由指针式流量计拆开指针盘后改装而成)发脉冲给PLC作为够数量停泵,管径为3寸由,7。5KW变频器拖动普通离心泵来抽甲苯。试验结果:在拨码开关设定的数大时泵出的甲苯越少,比如我设定50KG时它是准的,但设定为100KG时它就变为98KG,设定为150KG时它只有145KG,类推。不知何解请大家帮助谢谢!(PLC接受脉冲有50KHZ,变频器有刹车,速度为25HZ,管路装有止回阀,流量计装在出口处。
)
