940
19690909
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2005/12/11
发站内信
发表于:2005/12/15 23:20:00
#0楼
表情现用的S7-200、CPU224。因末配置连接线,现想购买连接线,请问大家选取何种型号好。
1681
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/12/16 13:01:00
#1楼
最好购买西门子的PC-PPI电缆。或者买一个“RS232-485”转换模块也能用。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/12/16 16:44:00
#2楼
S7-200对应的电缆:PC-PPI;
对应的SIEMENS定货号:6ES7 901-3BF21-0XA0;