您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:1082 [上一页] [1] [下一页]
973
lylyjiang
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2005/12/5
发站内信
发表于:2005/12/15 16:39:00
#0楼
新的柜子,变频器已经装好了(富士,带10kw电机),线路接好了,送上电后,变频器自己不得电,必须手动按run,才能运行,在现场启动机器,均可正常动作,但是问题来了,一旦停止,就不能再启动,变频器故障指示欠电压,由于是新设备,不能先动,需由厂家先行调试,但是我想知道是什么原因,由于本人菜鸟,希望各位分析一下原因
973
lylyjiang
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2005/12/5
发站内信
发表于:2005/12/21 11:23:00
#1楼
我们已经找到原因了,是变频器接线错误,不好意思,难怪没有人理我,原来是我太愚了表情表情
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/12/21 13:35:00
#2楼
呵呵,很好。自己教育自己,自我认识,自我提高。希望经常看到你的帖子。
我是你的朋友
1274
kitch
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1274
注册时间:2005/9/8
发站内信
发表于:2005/12/21 14:57:00
#3楼
你的线是怎么接错的,给我们说一下,以后也算是经验了,
搞自动化的可以联系,交流msn:qcge@hotmail.com