* 帖子主题:

电缆为何这样烫

923
lingyef
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2004/3/14
发站内信
发表于:2005/12/15 15:35:00
#0楼
在低压配电盘上ACB容量是1500A,实际负载在1300A左右,我用了1C*300的动力电缆双并,结果电缆很烫,我查了下载流量表,1C*300的电缆载流量为785A,容量应该够了,可为什么结果是这样呢,请各位朋友帮忙解释一下,有什么办法补救,再加一根3*95的电缆可以吗??我在这方面没有什么经验,现向各位高手请教!!!
1036
昆供流氓
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2005/10/12
发站内信
发表于:2005/12/16 15:34:00
#1楼
现在的电缆质量不是很好,实际载流量没有标称的大,建议更换或者再加电缆并接。
890
zhangyong888
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:890
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2005/12/16 16:14:00
#2楼
请问你查的是什么标准????你选择的电缆有点小!不发烫才怪!你再去查一下GB
941
dree
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2003/6/25
发站内信
发表于:2005/12/16 19:34:00
#3楼
靠大电缆并联来满足供电需要是很危险的......
1718
小彭王爷
文章数:399
年度积分:50
历史总积分:1718
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/12/17 20:12:00
#4楼
铜电缆与铝电缆载流量是不同的,电缆因为散热条件不好,应取保守一些,一般经验是铜电缆应不大于2A/每平方。
923
lingyef
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2004/3/14
发站内信
发表于:2005/12/19 15:22:00
#5楼
我查的是华新丽华电缆选型手册上的,那请问3楼的,你说靠大电缆并联来满足供电需要是很危险的?那应该采取什么方法呢???
905
电力电工
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2005/12/28 17:36:00
#6楼
三楼的朋友
可不可以解释为什么电缆并联有危险
904
zhangguoan22
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2005/12/28 19:00:00
#7楼
我也想知道为什么电缆并联有危险???
913
lhy1357
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/12/29
发站内信
发表于:2005/12/29 21:09:00
#8楼
一群糊涂蛋
12128
hty.czh
文章数:2377
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/12/29 21:49:00
#9楼
楼上的,说人家糊涂蛋,那你的高见呢?