各位高手,我是新入门的,负责的是销售工作,对于技术上有些问题不是很明白,我想问一下大家,使用变频器的时候怎么选型?公司同事教我说把电机的功率乘以2就行了,这样对吗?
1107
wb8341
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1107
注册时间:2005/8/31
发站内信
发表于:2005/12/15 15:31:00
#1楼
变频装置容量KVA 1.0 2.0 3.0 4.0 6.0 10 15 20 30 40 50 60 70 100 120
电机标称功率KW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90
1004
guohua27
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2005/11/4
发站内信
发表于:2005/12/19 18:57:00
#2楼
变频器QQ群16342291
大家来交流变频技术啊!
4060
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4060
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/12/19 20:25:00
#3楼
变频器的额定电流>电机的额定电流