您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:1244 [上一页] [1] [下一页]
984
armywl
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2005/11/18
发站内信
发表于:2005/12/14 8:20:00
#0楼
各位高手,我是新入门的,负责的是销售工作,对于技术上有些问题不是很明白,我想问一下大家,使用变频器的时候怎么选型?公司同事教我说把电机的功率乘以2就行了,这样对吗?
1057
wb8341
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1057
注册时间:2005/8/31
发站内信
发表于:2005/12/15 15:31:00
#1楼
变频装置容量KVA 1.0 2.0 3.0 4.0 6.0 10 15 20 30 40 50 60 70 100 120
电机标称功率KW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90
954
guohua27
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2005/11/4
发站内信
发表于:2005/12/19 18:57:00
#2楼
变频器QQ群16342291
大家来交流变频技术啊!
4010
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4010
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/12/19 20:25:00
#3楼
变频器的额定电流>电机的额定电流

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004