我是wincc的初学者,我在computer properties中选中
Tag Logging Runtime或选中Alarm Logging Runtime后,激活总是卡了,而且Tag Logging Runtime总是到75%,“加载组态数据”总是到25%,并停住了;而Alarm Logging Runtime总是到22%就停住了;
  不知道为什么?我该怎么才能解决这个问题呢?
  另外:我在安装wincc6.0+sp2的过程中出现了几个应用程序的错误,分别是:PROTCS.EXE,
CC_DPSRV.EXE,PRINT.EXE,我上面的问题会不会跟这些程序的错误有关?该怎么才能解决这个问题呢?
37581
cvlsam 版主
文章数:12429
年度积分:192
历史总积分:37581
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/12/18 20:43:00
#1楼
与wincc所附带的SQL盘有关,请在安装完SQL中文版后再安装wincc所附带的SQL安装盘。