大家好,我个人制作了一个自动转速控制系统,是用一个电机进行放线,用一个电机进行收线,其中收线电机用变频器控制转速快慢,用张力传感器进行反馈,可是出现一个问题,就是PID参数不好调,调小了容易断线,调高了出现线忽松忽紧,更容易断线,希望有师父出来指点一二,这里先谢了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2005/12/19 14:51:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2005/12/19 14:53:00
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1274
kitch
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1274
注册时间:2005/9/8
发站内信
发表于:2005/12/19 16:09:00
#3楼
要加编码器才好用的
搞自动化的可以联系,交流msn:qcge@hotmail.com
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/12/19 17:59:00
#4楼
主要是没有经验,楼主还需要现场的磨练,才可获得“真经”。
这种控制系统并不难,关键是转速、张力的配合。即要求张力平滑一致,又要求转速的自适应。

放线收线的系统以前有讨论,HUYIE大侠有经验。
我是你的朋友
5689
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:50
历史总积分:5689
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2005/12/19 18:11:00
#5楼
"用张力传感器进行反馈"本身就不合理.
不懂可以学!
996
wei206
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2005/12/20 17:10:00
#6楼
不用张力传感用什么?我的线只承受120克的拉力
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/12/20
发站内信
发表于:2005/12/20 17:23:00
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
996
wei206
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2005/12/20 17:24:00
#8楼
我不明白你说得是什么?
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/12/20 17:31:00
#9楼
放线地机器是恒线速度还是恒角度?解决的方法不同