发表于:2005/12/10 10:36:00
#0楼
问个问题,我单位配电房有一24KW的三相备用发电机,中性线不接地。以四线双向刀开关为自发电和市电的切换开关。使用时有如下故障:三相相间都为380V正常,三相对地则不行,分别为120,260,180伏。(不带负载也如此)而使用市电时系统正常。发电机离配电柜仅3米远,电线没问题。请各高手分析问题所在!先谢了。