978
xgj6078
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2005/3/1
发站内信
发表于:2005/12/9 12:43:00
#0楼
各位大侠,小弟想装个55KW电机的控制部分,采用什么样的控制比较好?大约要多少钱?采用降压启动方法,对自耦变压器怎么选择?
949
xxyyjj
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2005/3/13
发站内信
发表于:2005/12/9 21:07:00
#1楼
最好用星角起动大约五百吧
6825
asd3971
文章数:1767
年度积分:78
历史总积分:6825
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/12/9 21:48:00
#2楼
星角起动大约6百
自耦起动大约1500
软起加旁路大约4000
变频器国产大约14000
自耦变压器选择100a的
stop
1155
125yhc
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1155
注册时间:2005/8/18
发站内信
发表于:2005/12/10 18:59:00
#3楼
自耦变压器可以在别的控制电路共享使用,成本可以降下来.