我是搞机械设备控制的,新近设计了一套系统,由PLC、触摸界面、4台变频器构成,变频器启动、停止、速度调整,应用RS485与PLC通讯完成,均由界面操作。其中PLC装在车体上,变频器在控制柜里。运行后有严重干扰,变频器速度变化不同步,有的滞后很多,甚至有时设备不能同时停止。
系统电源使用3相4线,中性点接地电网,将设备外壳与中性线连接运行状态有明显火花。接地后干扰有明显减轻,但不能解决,再者我们的销售企业有一些电源端加装了漏电保护器,如此接地后,会保护动作。
 请各位同人帮助,谢谢!
1297
shilwang
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1297
注册时间:2005/11/24
发站内信
发表于:2005/12/7 10:09:00
#1楼
楼上象没有说清楚哦,
你是不是搞同步控制?
1017
hutianrui
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2005/12/7 10:19:00
#2楼
不是同步控制,而是在需要的时候对设备的运行速度进行在线调整,而且4台变频器的速比不能变,以保证产品质量。
1017
hutianrui
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2005/12/7 12:44:00
#3楼
请帮助
1017
hutianrui
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2005/12/7 22:10:00
#4楼
请帮助
1062
郭昌龙
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2005/12/5
发站内信
发表于:2005/12/7 22:40:00
#5楼
你说得不清楚将机重复接地弱电接地要放开,用屏蔽线。


































































































































1106
小小军
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2005/12/7 22:59:00
#6楼
屏蔽接地要单独接  和中性线分开