您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:5个,阅读:1394 [上一页] [1] [下一页]
929
fdjfdj730620
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2004/6/15
发站内信
发表于:2005/12/6 14:53:00
#0楼
此套控制由s7 412 主站与ET200子站组成,频繁出现死机现象,复位后马上恢复
故障信息提示OB86错误有哪位高手有闲余时间给予帮助???
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/12/6 15:56:00
#1楼
将OB86块下载到PLC中去,OB86为机架故障诊断块,当出现机架故障时,PLC执行OB86,当程序中没有OB86时,系统停机.
1266
qugq
文章数:308
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2005/12/6 16:15:00
#2楼
检查程序是否错误,可把程序传上了让大家看看.
990
centuryzy
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2005/12/7
发站内信
发表于:2005/12/7 16:36:00
#3楼
990
centuryzy
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2005/12/7
发站内信
发表于:2005/12/7 16:36:00
#4楼
921
n76100
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2005/12/8
发站内信
发表于:2005/12/8 9:56:00
#5楼
ding

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004