#0楼
此套控制由s7 412 主站与ET200子站组成,频繁出现死机现象,复位后马上恢复
故障信息提示OB86错误有哪位高手有闲余时间给予帮助???
36557
cvlsam 版主
文章数:12312
年度积分:909
历史总积分:36557
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/12/6 15:56:00
#1楼
将OB86块下载到PLC中去,OB86为机架故障诊断块,当出现机架故障时,PLC执行OB86,当程序中没有OB86时,系统停机.
1266
qugq
文章数:308
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2005/12/6 16:15:00
#2楼
检查程序是否错误,可把程序传上了让大家看看.
990
centuryzy
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2005/12/7
发站内信
发表于:2005/12/7 16:36:00
#3楼
990
centuryzy
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2005/12/7
发站内信
发表于:2005/12/7 16:36:00
#4楼
921
n76100
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2005/12/8
发站内信
发表于:2005/12/8 9:56:00
#5楼
ding