#0楼
[size=2]本人正从自动化转行到继电保护,请前辈多多指点,下面有一个问题
我的继保仪最大输出100A的电流,但我需要输出200-300A电流,听人说过,可通过升流器或增压器配合电流互感器解决。
 请懂行的人士提供一些过流保护,速断保护试验计算方案或接线图之类的质料供参考。感谢!!!!!![/size]
924
hbdqgs
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2006/4/23
发站内信
发表于:2006/5/23 9:38:00
#1楼
这是一个比较复杂的问题,一句话很难说得清楚,如您有兴趣可与我联系或者您留个手机号我跟您联系,我是青岛市平度华宝电气有限公司的杨东升,电话:0532-88374488 13356399686
2899
渡边的秋叶
文章数:587
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/5/24 17:49:00
#2楼
可以用变压器和调压器配合来达到,不过计算好容量
903
WENGSHIJUN21
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2006/2/2
发站内信
发表于:2006/5/25 14:49:00
#3楼
我是刚毕业做继保的.关于你题的那个问题,如果你做单相调试的话,你不妨用两相或者三相并接在给被测试的装置加流,就可以达到输出200-300A的电流了,不知道我说的可行不?我们以后可以多交流,不懂我也可以问你,我联系方式是13518083986