1379
peter_
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2005/12/5 16:05:00
#0楼

   一、有纸记录仪
   记得我在70、80年代测量温度是采用比率计,国产动圈仪表,手工记录热控数据后来采用上海自动化仪表一厂生产的气动、电动有纸记录仪,每天一上班巡回检查给记录仪装卷纸加红、蓝墨水,墨水瓶里插根软塑料管连着指针画线,手上红的蓝的很难受,后来设计含墨水的记录笔。有2、4、6通道,记录纸存档,整体费用高。
   二、无纸记录仪
   近十年计算机软件技术的发展出现了盘装无纸记录仪,近几年发展迅猛、应用广泛、功能强大、电力行业应用很多。如浙大中控、北京英华达等单位有4、6、8、16、24、48等通道安装在仪表盘上性能稳定。但有一点所有的信号电缆必须连接到仪表盘上,应用场合有局限性。
  三、总线型无纸记录仪
   随着计算机硬件、软件技术的发展组态软件的推广,通讯协议标准的制订,RS485通讯总线应用。触摸屏平板电脑的出现,使系统架构出现了多样化。
新一代通讯总线形式的无纸记录仪出现。由于触摸屏平板电脑发展飞快,硬件厂商精心设计的嵌入式硬件技术,微软的WINCE操作系统,丰富多彩的液晶触摸屏,系统本身的可靠性得到保证,快速构成高性能的人机界面。
操作系统采用WINCE、安装嵌入式组态软件包,自由编辑组态软件实现应用功能。工艺流程的配置及趋势图、棒图、报表、历史记录等
系统可带电拔插,无硬盘、抗震动,系统不会死机,提高自动化系统的稳定性。
由于采用最新的液晶,触摸技术,产品的档次大大提高。系统凭借其强大的以太网通讯功能,复杂的曲线功能,形象美观的人机界面和各种报表功能而得到广泛应用。如厦门宇电AI-2000W现场总线型无纸记录仪,已成功的应用在电炉、化纤、医院空调系统。用作终端显示操作器(上位机)。下挂2、4、8、16、32、64、100个显示控制仪表、采集模块。
图
   一条总线连接分散安装的下位机-AI显示控制仪表-采集模块,在现场可观测控制显示仪表温度、压力、流量。实现模拟量、开关量、输入、输出。
在实施过程中节约了安装电缆成本,布线方便,安装空间小,应用范围广。
以上所述各种产品有它自身的生命力,各有各的用途,仅此提供设计理念。