我手里有一块5611卡和一个S7-200,自已做一线3-3 5-5 8-8 接上后,只找一个设备,但联不上!!!请高手指导一下,怎么自已做5611联S7-200的线,PPI或MPI的都行!!!!
1185
yashen8
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1185
注册时间:2001/10/16
发站内信
发表于:2005/12/3 18:54:00
#1楼
自已回一个,搞好了,呵呵,把5-5取消就可以通讯了,呵呵!!用的PPI协议!