您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:2946 [上一页] [1] [2] [下一页]
999
sunny666
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2005/12/2
发站内信
发表于:2005/12/2 14:05:00
#0楼
我单位的发电机组为备用的,正常停电时才自动启动,但一次没停电也自启动,检查没有故障,
请高手指教原因何在?谢谢
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2005/12/2 14:38:00
#1楼
这可能是高压切换的时候,引起了启动电路的误动作.这说明你的启动电路没有廷时确认.
999
sunny666
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2005/12/2
发站内信
发表于:2005/12/2 16:08:00
#2楼
谢谢,楼上的.
可能我说的不清楚,没有高压部分,直接是市电380V和备用机组的转换,我们对机组进行日常维护,开机了15分钟后,一切正常,停机10分钟,然后打自动档时,机器竟启动,看切换柜,没什么问题,是延时故障?请指教,先谢谢了
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2005/12/3 11:46:00
#3楼
      如果切换电路没有故障,只是启动电路的故障,说明市电检测信号断路,还有检测一下启动执行元件,象接触器.继电器.可控硅.三极管的好坏 如果这样还查不到原因的话,那只有更换切换模块了
   互相学习,互相支持.

[此贴子已经被作者于2005-12-3 11:51:17编辑过]
1081
blueeyes
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1081
注册时间:2004/8/8
发站内信
发表于:2005/12/6 22:25:00
#4楼
要等到15分钟以后,因为发电机的控制电路要延时15分钟以后释放.以后再打到自动就好好了
      勇者无畏,仁者无敌。
971
凌志
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2005/7/11
发站内信
发表于:2006/1/2 21:58:00
#5楼
最好查看一下延时回路,因为有些发电机的控制回路中包含延时功能,这样是为了进一步完全确认市电回路正常后才停止发电机的运行。不过很多延时功能体现在ATS系统中。
1762
laolui
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1762
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2006/1/2 22:07:00
#6楼
检查,市电的输入端,可能是接触不良,如果准确15分钟后启动,那就要调整延时了
950
platobu
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2006/1/2
发站内信
发表于:2006/1/2 23:51:00
#7楼
询问发电机组生产厂家,没个厂家的切换部分做的方式不同。
960
与狼共舞
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2006/1/6
发站内信
发表于:2006/1/6 21:57:00
#8楼
如果启动之后能够自动停下来,再进行测试,工作状态正常。那么可能是你先进行维护时动了什么控制元件,或者是将控制屏断了电,这是机器自检。应该是正常的。我这里平时将威尔逊的控制屏断电后的现象和你一样。没有什么可以担心的。
960
与狼共舞
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2006/1/6
发站内信
发表于:2006/1/6 21:58:00
#9楼
如果启动之后能够自动停下来,再进行测试,工作状态正常。那么可能是你先进行维护时动了什么控制元件,或者是将控制屏断了电,这是机器自检。应该是正常的。我这里平时将威尔逊的控制屏断电后的现象和你一样。没有什么可以担心的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007