22KW的三相电机,需要频繁启动,停止,请问要怎么做才合理。希望大家能赐教
1167
zhjinxin
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1167
注册时间:2004/7/7
发站内信
发表于:2005/12/1 18:36:00
#1楼
是工矿要求它频繁启动吗??
倾听各位高见!!
1145
zxf804
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1145
注册时间:2005/11/6
发站内信
发表于:2005/12/1 21:41:00
#2楼
我也有同样的问题。请各位大虾指点迷津
1768
小彭王爷
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1768
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/12/1 23:09:00
#3楼
计算电机额定电流33A,建议还是用交流接触器控制主回路,应选额定电流较大的、质量较好的接触器。
1176
lljjff
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1176
注册时间:2004/2/9
发站内信
发表于:2005/12/1 23:14:00
#4楼
说的不清楚,你带的负载类型是什么
915
taoprophet
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2005/11/10
发站内信
发表于:2005/12/2 10:26:00
#5楼
负载是一条输送带,运载10多米长的钢管。要求开机后只运行几秒钟,然后停半分钟,在运行几秒钟。单纯的只接接触器肯定不行,电机受不了。用软启动是不是可以实现,还有别的方法吗?
1086
一品狼
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2005/9/9
发站内信
发表于:2005/12/2 10:53:00
#6楼
有减速器吧!直接接触器控制启动应该没有问题
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2005/12/3 13:26:00
#7楼
多花点钱,用变频器
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1019
秦鹏
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2005/9/27
发站内信
发表于:2005/12/3 18:47:00
#8楼
用交流接触器控制主回路没有什么问题,我看了你的设备运行介绍,设备负载工作的状态是运行几秒钟后停止半分钟,这些离交流接触器的工作极限还有很远。不过由于电机功率偏大(22KW),交流接触器的规格要适当放大。
2431
yodco
文章数:594
年度积分:50
历史总积分:2431
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/12/3 20:41:00
#9楼
变频是最好的选择