[size=4][size=2]十四、E14 INV输出接地故障
原因:
1、周围环境过于潮湿,电缆绝缘性下降或电机绝缘性下降、2、变频器输出接地不好、3、电机接地不好、4、加、减速时间过短、5、CT故障、L-PCB故障、6、IPM损坏、7、L-PCB与IPM—PCB连接线松动、或损坏、8、如果使用电控柜,可能输出输入电缆磨损与电控柜连接一体带电、9、变频器输出电缆断线
10、输出端子松动、11、电机线圈断线、12、电机功率太小、13、由于噪声引起的误动作
对策:
1、断开INV的输出端子,用摇表检查电机的绝缘性、2、换线缆,或烘干电机、3、更换其它零部件、4、有时IPM-PCB是好的,但DM损坏
说明:启动瞬间检测
本公司有日立变频器的大量配件。 025-85363991
原因:
