您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:4个,阅读:1277 [上一页] [1] [下一页]
985
hetaonai
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2005/11/8
发站内信
发表于:2005/11/30 6:14:00
#0楼
单位C-200H原只运行一套程序,因需要运行二套程序,随时转换。外顾在储存单元存二套程序,在外加转换开关。在程序转换时PLC死机。本人认为在内部用跳转程序,外加转换开关。各位有能力试一下,用跳转程序可行吗?表情
1679
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1679
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2005/11/30 7:17:00
#1楼
可以
86133
ZCMY 版主
文章数:47542
年度积分:652
历史总积分:86133
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/11/30 9:38:00
#2楼
可能是你程序设计的不对;
1257
zzf3333
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1257
注册时间:2004/5/15
发站内信
发表于:2005/11/30 15:23:00
#3楼
最好使用子程序调用方式.
985
hetaonai
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2005/11/8
发站内信
发表于:2005/11/30 19:13:00
#4楼
程序没有问题。本人认为死机原因是CPU执行A套程序时,即断电送B套。CPU不知道执行AB套程序。因为储存单元由电池供电。外转换开关只是控制储存单元片选电源。