边缘地带
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2004/12/29
发站内信
发表于:2005/11/29 15:48:00
#0楼
哪位大侠可以告诉我锅炉气包水位控制三冲量确切是哪三个量,谢谢!
1075
sqsuo
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2005/11/30 22:35:00
#1楼
三冲量:入口水流量、出口蒸汽流量、锅炉中的液位表情
1350
hsdc
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1350
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2005/12/1 7:21:00
#2楼
主信号是汽包液位,主给水流量与主汽流量锅炉正常时应该是相差很小的。
906
mynetbook
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2005/12/5
发站内信
发表于:2005/12/5 11:41:00
#3楼
当锅炉比较大时,给水流量和蒸汽流量会有比较大的差异,需要对蒸汽流量和给水流量进行温压补偿 。特别是蒸汽流量。
937
怪物
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2005/11/14
发站内信
发表于:2005/12/5 19:45:00
#4楼
这位大狭回答的不错, 他可以抵消"虚假液位" 对气泡的影响
917
huabing
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2006/4/28 13:57:00
#5楼
还好
学习
技术
1303
liheng0625
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1303
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2006/4/28 15:37:00
#6楼
我们对蒸汽流量测量时对它进行温度.压力补偿,