变压器分合闸操作程序?谢谢
930
zlw
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2005/11/27
发站内信
发表于:2005/11/27 16:28:00
#1楼
停时正确的顺序: 1、向供电部门申请。
                      2、停低压总柜断路器。
               3、停变压器高压侧高压柜断路器。
               4、打铅封。
相互交流,共同进步.