您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:1个,阅读:956 [上一页] [1] [下一页]
905
ms731
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2005/11/27
发站内信
发表于:2005/11/27 9:24:00
#0楼
变压器分合闸操作程序?谢谢
930
zlw
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2005/11/27
发站内信
发表于:2005/11/27 16:28:00
#1楼
停时正确的顺序: 1、向供电部门申请。
                      2、停低压总柜断路器。
               3、停变压器高压侧高压柜断路器。
               4、打铅封。
相互交流,共同进步.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003