请问暖启动与热启动的区别?
断电后启动应该属于哪种?
请帮帮忙。
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/11/18 12:07:00
#1楼
完全(暖)再启动 完全再启动的启动类型,启动时过程映像和不保持的标志存储器、定时器及计数器被清除,保持的标志存储器、定时器和计数器以及数据块的当前值保持(仅当有后备电池,如果使用EPROM 并且CPU的保持特性已赋参数时S7-300甚至没有后备电池)。OB100中的程序执行一次然后循环程序开始执行。



(热)再启动 再启动的启动类型,在启动时所有数据(标志存储器、定时器、计数器、过程映像及数据块的当前值)被保持, OB 101中的程序执行一次。然后程序从断点处(断电, CPU STOP) 恢复执行。这个“剩余循环”执行完后,循环程序开始执行。



冷启动 CPU318-2和 417-4 还具有冷启动型的启动方式。针对电源故障可以定义这种启动方式。它是通过硬件组态时的CPU参数来设置。 冷启动时,所有过程映像和标志存储器、定时器和计数器被清除(甚至保持的!),而且数据块的当前值被装载存储器的当前值(既原来下装到CPU的数据块)覆盖。 OB 102中的程序执行一次然后循环程序开始执行。
923
spsteam
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2006/2/7
发站内信
发表于:2006/2/7 12:44:00
#2楼
暖启动和热启动分别是怎么操作的?
1518
zhoubinazz
文章数:330
年度积分:50
历史总积分:1518
注册时间:2005/2/7
发站内信
发表于:2006/2/7 23:32:00
#3楼
yun
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2006/3/1 15:51:00
#4楼
顶楼的说得对啊!