各位大虾:
     小弟在今天的FX 422通讯调试过程中发现个问题,摸不到头绪.
     我PLC发数据上位机能接受到,但是发,却接不到,485-ADP的灯RD始终不亮,而422的
数据灯却闪,这个是什么问题,希望有调试过FX 通讯的哥哥们给点意见,(我的设备没有任何问题),另外在422通讯中,匹配电阻怎么接啊.小弟在这个鞠躬了
3118
hdsr178
文章数:335
年度积分:53
历史总积分:3118
注册时间:2004/8/1
发站内信
发表于:2005/11/18 11:02:00
#1楼
莫非传输通道问题?通信距离、通信速率分别是多少?电缆的特性阻抗是多少?用的是RS422专用电缆吗?
    一般在信号接收端并联 匹配电阻(120欧姆)。
1062
yuyanbo411
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2005/3/18
发站内信
发表于:2005/11/23 8:13:00
#2楼
我现在的通讯距离不到2米,转换器是研华的4520,电缆倒不是专用的,但是这也没有关系啊
我的匹配电阻用的是110欧姆