发表于:2005/11/14 14:37:00
#0楼
110 kV变电站弧光接地过电压故障分析
摘 要:介绍夹江供电局110 kV黄土变电站一起由于弧光接地短路故障诱发10 kV电压互感器发生的铁磁谐振过电压,描述了故障发生的现象以及现场开关保护装置的动作情况,对引起故障的原因进行了综合分析。
关键词:过电压;弧光接地;绝缘;铁磁谐振
110 kV黄土变电站位于四川省乐山市夹江县黄土镇,于1996年年底投入运行。主要担负着联接乐山范坝站、峨眉朱坎站、洪雅槽渔滩站110 kV电网及夹江地区的供电任务,主变容量为2×3 150 kVA。
110 kV系统为单母线分段带旁母; 35 kV、10 kV系统为单母线分段的接线方式。110 kV进出 线有五回,35 kV出线四回,10 kV出线五回。
1故障发生过程与现象
经过现场勘察发现,事故造成110 kV黄土变电站10 kV母线I、II段四元件中性点TV烧毁,电 压互感器铁芯绝缘漆由于高温熔化溢出外壳,用户侧计量箱烧毁。
线路巡视发现,10 kV黄万线5号杆,大号侧右侧拉线U型线夹及地锚拉杆被盗,被盗拉线搭落在线路T接用户侧的C相上。10 kV黄马线5号杆,线路接地点曾经不断出现电弧声和弧光。
盗窃者盗得拉线金具后,将钢绞线丢弃,被丢弃的钢绞线由于自身的重量和弹性,使之在带 电导线上不断来回接触和断开(自由振荡),接地故障点产生间隙性电弧,造成接地点电弧间隙性的熄灭和重燃,钢绞线自由振荡结束后,造成10 kV黄马线C相非金属永久性接地。
