各位帮个忙:我在调松下伺服,位置控制模式,发现有时出现过冲,有时不到定位点就停止,有事定位完成后电机前后摇摆,很长时间才稳定下来,请分析一下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/11/8
发站内信
发表于:2005/11/14 16:17:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
914
杭州李
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2005/11/24
发站内信
发表于:2005/11/25 14:32:00
#2楼
有干扰
2826
流客
文章数:794
年度积分:50
历史总积分:2826
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2005/11/25 15:05:00
#3楼
调调PID参数