我用的是松下Panasonic变频器M1X和M2X系列,但是我在使用时出现了这个问题,请教大家。
目的:0-10V控制频率,端子控制运转
接线:FIN1接电压信号(0-10),G接0V,I1接正转,I3接点动,G是com
参数为:01=8(第1速频率)  02=20(第2速频率)  16=TEr(运转指令:端子台)
           17=0-10(频率选择)  19=8(扭矩控制)  30=1(传送频率可变)
           31=0.75(减速时间)   75=70(上限频率)
问题:当运转,电压输入9V时频率达到69点几Hz(接近上限70Hz),经检测9V信号没问题。
请教各位,是否是参数设定问题?谢谢。