您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:17257 [上一页] [1] [下一页]
1076
金牌电工
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1076
注册时间:2005/9/3
发站内信
发表于:2005/11/10 0:46:00
#0楼
我们厂是水电厂,在今年机组大修时有台三相直流弧焊机在蜗壳(为金属容器,且所有金属均处接地状态)焊接时电焊机外壳接地线突然燃烧起来,绝缘全烧化,接地线采用的是2.5mm^2的单股铜心线,且接触良好。后检查电焊机二次侧与外壳绝缘为0,经分析是大电流流过所致。同样的事在去年也发生过。电焊机一次侧为三相交流380V,二次侧输出空载直流60V左右。请各为同行分析下,电焊机外壳接地是否合理,是否还有其他原因引起地线燃烧,一定是电焊机本身的故障吗?谢谢大家了。
1431
cms
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1431
注册时间:2003/7/9
发站内信
发表于:2005/11/10 9:31:00
#1楼
焊接地接触不良
12272
hty.czh
文章数:2378
年度积分:141
历史总积分:12272
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/11/10 13:04:00
#2楼
接地不良为何会引起燃烧?地线应该是没有电流通过的。楼主用的是哪种直流弧焊机?
3512
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2005/7/25
发站内信
发表于:2005/11/10 16:12:00
#3楼
电焊机外壳解地主要防止高压侧对壳漏电,保护人身安全的。
但是,当电焊机二次测有对壳短路现象并且二次测工件端接触不良时,则二次测电流(数百安)由焊把-工件(蜗壳)-蜗壳地-电源地-电焊机接地线-电焊机外壳-电焊机二次测线包形成回路,所以就会烧地线。
解决办法:排除电焊机二次测对壳短路故障


[此贴子已经被作者于2005-11-11 10:20:14编辑过]
用心做事
1714
zhanglichang
文章数:234
年度积分:56
历史总积分:1714
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2005/11/10 20:55:00
#4楼
可以断定是焊机本省问题
4377
nyfuj 版主
文章数:1496
年度积分:50
历史总积分:4377
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2005/11/10 22:24:00
#5楼
以下是引用金牌电工在2005-11-10 0:46:00的发言:
接地线采用的是2.5mm^2的单股铜心线,且接触良好。
不接地良好,估计就不会烧了,呵呵

遇到过N次

是电焊工的焊接时工件接地不好,焊接电流只借用了外壳这个接地通道了。
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
1076
金牌电工
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1076
注册时间:2005/9/3
发站内信
发表于:2005/11/10 23:02:00
#6楼
焊接地线接触不良,而外壳接地又良好,加上二次侧又与外壳导通,很明显,此是焊把地线和外壳接地线呈并联状态,大电流都往接地线走了,燃烧是必然的。但前提是,二次侧必须与外壳绝缘为0。
4051
8161
文章数:1461
年度积分:50
历史总积分:4051
注册时间:2005/2/5
发站内信
发表于:2005/11/11 8:27:00
#7楼
以下是引用nyfuj在2005-11-10 22:24:00的发言:
以下是引用金牌电工在2005-11-10 0:46:00的发言:
接地线采用的是2.5mm^2的单股铜心线,且接触良好。
不接地良好,估计就不会烧了,呵呵
遇到过N次
是电焊工的焊接时工件接地不好,焊接电流只借用了外壳这个接地通道了。

对极了!

        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
4377
nyfuj 版主
文章数:1496
年度积分:50
历史总积分:4377
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2005/11/11 22:07:00
#8楼
以下是引用金牌电工在2005-11-10 23:02:00的发言:
焊接地线接触不良,而外壳接地又良好,加上二次侧又与外壳导通,很明显,此是焊把地线和外壳接地线呈并联状态,大电流都往接地线走了,燃烧是必然的。但前提是,二次侧必须与外壳绝缘为0。
二次侧未必须与外壳绝缘为0才有这种情况。
但一般是,外壳与工件是导通了的。
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
788
qqcobu
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2010/1/31
发站内信
发表于:2012/3/31 8:58:29
#9楼
焊接地线接触不良,而外壳接地又良好,加上二次侧又与外壳导通,很明显,此是焊把地线和外壳接地线呈并联状态,大电流都往接地线走了,燃烧是必然的。但前提是,二次侧必须与外壳绝缘为0

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006