您现在所在的是:

自控设计

回帖:7个,阅读:1564 [上一页] [1] [下一页]
943
way_happy
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2004/6/8
发站内信
发表于:2005/11/9 14:44:00
#0楼
我在工程中碰到一个信号干扰的问题:用一个红外探测开关,探测位置,然后带动继电器(220v),隔离后给PLC一个24v信号,但是由于这个系统的传输部分是两台200kw的变频调速,并且使用的是国内厂家的设备,干扰很大.在不启动皮带电机时候信号正常,但启动后继电器闪烁接触,信号失真,系统无法工作.我想请问我可以在那几个方面进行改进,避免干扰,使系统正常啊(投资不要太大,改进可以使用就好)
1019
Shmilyli
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2005/10/8
发站内信
发表于:2005/11/9 16:06:00
#1楼
变频器必须可靠接地,探测器电线改为屏蔽线,不行的话在变频器上加装一个滤波器!
1031
hardis1314
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2005/8/3
发站内信
发表于:2005/11/11 10:25:00
#2楼
不错的解决方法
980
mpm003
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2005/9/2
发站内信
发表于:2005/11/20 9:47:00
#3楼
以下是引用Shmilyli在2005-11-9 16:06:00的发言:
变频器必须可靠接地,探测器电线改为屏蔽线,不行的话在变频器上加装一个滤波器!
再加一点吧,将变频器置于铁柜之中,在变频器输入输出均加装直流电抗器。表情表情表情
980
mpm003
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2005/9/2
发站内信
发表于:2005/11/20 9:53:00
#4楼
哦,不好意思,忘了一点了。这是最简单的方法,不用花费你一分钱的方法:请你把变频器的载波频率按级一级一级降低,每降一级,干扰就小一级,只要出现不干扰就行了。千万不要一下子降得很低,因为载波越低,电机噪声越大。不过,这对电机是没有什么影响的,对变频器就更没有不良的影响。
907
xufeng2008
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2005/12/5
发站内信
发表于:2005/12/6 23:04:00
#5楼
上面的兄弟说的都不错。但是实践中解决的并不好,我以前遇到过变频器干扰压力变送器的情况,后来把XX厂家的变送器变成了西门子的就解决了。我建议你可以换一个性能好一点的红外探测开关。上述方法不行的话不妨试试我的办法。
1224
kitch
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1224
注册时间:2005/9/8
发站内信
发表于:2005/12/7 9:03:00
#6楼
方法都不错,学习学习
搞自动化的可以联系,交流msn:qcge@hotmail.com
1247
shilwang
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1247
注册时间:2005/11/24
发站内信
发表于:2005/12/7 9:14:00
#7楼
1)如5楼所叙述;若还不能解决问题
2)光电开关装在金属盒内,建议中间继电器亦装入,
3)光电开关电源端接1个小电容器1~2uF600V

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006