各位老总兼总工
 兄弟遇到一个软件滤波的问题,需要对温度模拟量进行滤波,不会写程序,各位帮忙写一个看看.多谢!你是我的老师
1470
hzwj
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1470
注册时间:2003/9/17
发站内信
发表于:2005/11/9 10:55:00
#1楼
是在PLC中实现软件滤波吗?如是,用什么PLC?
1681
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/11/9 12:15:00
#2楼
最简单的就是用加权平均
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1038
zhjzmxzhj
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2003/12/31
发站内信
发表于:2005/11/9 21:18:00
#3楼
软件滤波问题