各位高手:大家好!
              我在做一个工程,使用6SE7021变频器是遇到了难题,请大家指教。情况是这样的,原来这一台变频器是在其他的设备上用总线控制的。现在是采用单机控制应该是很简单的。可我就是搞不定。我现在的外围接线是:X101端子8为启停,X102的15,16为给定。系统已初始化了。24V电源正常。请问应该设置那些参数?
                           

                                                                             礼

                                                                                       2005 11 8
1629
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1629
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2005/11/8 19:04:00
#1楼
在线看一下。
1405
dongwuping
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1405
注册时间:2005/8/5
发站内信
发表于:2005/11/14 17:43:00
#2楼
感谢大家,我已搞定了