您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:7个,阅读:2501 [上一页] [1] [下一页]
982
westwind12
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2005/10/31
发站内信
发表于:2005/11/7 15:26:00
#0楼
我厂铝电解多功能天车用的是ABB的ACS600变频器,一起动就故障报警over current(过电流),检查电机电缆及电机均正常,后换变频器后正常,请问这是什么原因,请高手指教,
1168
欧阳明
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2005/9/16
发站内信
发表于:2005/11/13 10:27:00
#1楼
变频器额定电流你有动过吗?还有加速时间够长吗?频率设定的大吗?你有使用3断速吗?
870
cedricliu
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2002/1/9
发站内信
发表于:2005/11/15 8:28:00
#2楼
变频器烧坏了!
2949
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2949
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/11/15 10:58:00
#3楼
不启动报警吗?
如果不报警,那就是变频器的输出有短路,可以把逆变回路解除,再空载试试.
7589
zlp8803
文章数:251
年度积分:50
历史总积分:7589
注册时间:2005/1/13
发站内信
发表于:2005/11/15 11:46:00
#4楼
检查内部电子侦测器是否损坏,可以改变该参数进行检查


[此贴子已经被作者于2005-11-15 11:47:42编辑过]
964
杭州李
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2005/11/24
发站内信
发表于:2005/11/25 14:30:00
#5楼
元器件老化引起要维修了
1400
hsdc
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1400
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2005/11/25 18:56:00
#6楼
我原来的厂里的ACS600变频器也出现过这种情况,你检查一下参数正确吗?还有变频器与电机之间的电缆不宜过长。
983
tuziwangyue
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2005/2/24
发站内信
发表于:2005/12/6 16:21:00
#7楼
有几种可能
:1输出侧内部短路
2输出侧检测部分出问题,在未启动的时候,反馈信号为0,所以不报故障,一启动,三相检测信号不平衡,所以报,但到这里又得具体分析了,是电流互感器问题,还是处理互感器反馈信号的电路有问题,还是最终分析反馈信号的cpu有问题,不好说;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006