您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:1个,阅读:1258 [上一页] [1] [下一页]
924
longxiaobo
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2005/11/6
发站内信
发表于:2005/11/6 21:02:00
#0楼
请高手指导,OMRON CPM1A-30CDR为什么24V一短路,内部保险不断而场效应管K2717三极均烧短路.
5401
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5401
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2005/11/7 17:51:00
#1楼
输出短路烧电源肯定是开关电源的设计有问题,因为保险在电容的前面,电容的储能足于烧毁后面电路